) مفتاح الباب .بفتح الباب المرقم برقمه فقط .
يمكن استخدام كاميرات تليفزيوني لفتح ألا بواب خاصة الأجنحة و هو نظام متقدم لرفاهية الإقامة –الفتح يتم أثناء إقامة النزيل و يتم من الداخل .
*ملخص النظام :
• كاميرات تثبت على لباب من أعلي.
• شاسيه تليفزيوني داخل الجناح "مكان جلوس النزيل أو بجوار السرير " .
• جهاز لفتح الباب كهربائيا في حالة موافقة النزيل على دخول الطارق على الباب يضغط على مفتاح و يتم فتح الباب كهربائيا .
و هو نظام مكلف و نفظل استخدامه بالأجنحة المكونة من منسوبين أي دورين أو يزيد عن ثلاث غرف أو شقة كاملة أو شاليه أو فيلا ..الخ .
*أسلوب الكروت :
لكل كالون له عدة كروت ممغنطة بعد استعمال النزيل للكارت و عند مغادرته تضع المشرفة الكارت العام لإلغاء البرامج تمهيدا لتشغيل برنامج آخر لاستعمال نزيل جديد وفي هذه الحالة لا يفتح الباب إلا بكارت
النزيل هذا بالإضافة إلى :
• كارت عام .
• كارت ماستر لكل مجموعه .
تركيبات و توصيلات الكهرباء:
تشتمل علي جميع الأعمال الكهربائية المطلوبة بالمشروع و تنقسم إلى:
• ضغط متوسط –(11)ك ف .
• ضغط منخفض (220/380)ك.ف مع تركيب أجهزة تحسين معامل للقدرة
• تيار ضعيف .
و تتكون من عناصر رئيسية :
أ. الشبكة الكهربائية الخارجية :
(1) غرف المحولات ولوحات الضغط المتوسط (11)ك.ف .
(2) شبكة الضغط المنخفض (220/380)ف .
(3) شبكة الإنارة الداخلية .
(4) المصدر الاحتياطي للتيار الكهربي –المولدات .
ب. التوصيلات الداخلية :
جميع أنواع التوصيلات داخل مكونات المشروع وتشمل الأسلاك و المواسير و البواتات و النهايات التي تخدم .
(1) مفاتيح الكهرباء .
(2) البرايز الكهربائية .
(3) مخارج التليفونات .
(4) مخارج وبرايز الايريال المركزي .
(5) مخارج الإذاعة الداخلية .
(6) الانزار بالحريق .
(7) تغذية أجهزة التكييف و أجهزة مناولة الهواء .
ت. لوحات التوزيع :
و هو عنصر أساسي للتحكم في التيار الكهربائي .و يجب أن يتم طبقا للتقسيم المعماري و مكونات المشروع و طاقة الأجهزة و الإنارة و خلافة :
(1) لوحة توزيع رئيسية .
(2) لوحة توزيع مناطق .
(3) لوحة توزيع فرعية .
(4) لوحة توزيع لكل غرفة و كل منطقة .
وفي جميع الظروف يجب ن تكون لوح التوزيع مزودة بقاطع أوتوماتيكي لقطع التيار تلقائيا بمفتاح تحكم في حالة حدوث أي عطل فني في أي توصيله من التوصيلات .
ث. المحولات الكهربية :
و مهمة هذه المحولات أن تقوم بخفض الجهد من (11)ك.ف إلي (200/380)ك.ف و هو جهاز محول قوي مغمور بالزيت و التبريد بالهواء و يزود المحول بالأجهزة الآتية :
(1) جهاز تغيير الجهد باليد و بدون حمل .
(2) خزان لملئ الزيت يركب به زجاجة بيان .
(3) أنبوبة مملوءة بالسبليكا جيل لامتصاص الرطوبة .
(4) ترمومتر لقراءة درجة حرارة الزيت .
(5) أرضي عمومي لحجرة لوحات التوزيع والمحولات .
ج. شبكة الكابلات الأرضية للضغط المنخفض :
(1) صناديق التوزيع (كوفريه) .
(2) علب توصيل الكابلات الأرضية المسلحة .
(3) كابلات الضغط المنخفض المسلحة .
(4) مواسير الزهر أو الفخار أو الأسمنت لتركيب الكابلات داخلها في حالة مرورها تحت المباني أو الطرقات .
(5) غرف تفتيش المواسير الزهر يسهل سحب و تغيير الكابلات بها .
ح. مناسيب الأدوات الكهربية :
تركب الأدوات الكهربية علي المناسيب الآتية من سطح الأرضية النظيفة بعد تمام الأعمال .
(1) مفاتيح الإنارة العادية الغاطسة في الغرف و الطرقات علي ارتفاع (135) سم .
(2) البرايز في الغرف و البلكونات و المكاتب علي ارتفاع (30) سم .
(3) البرايز داخل المطابخ و الأوفيسات و مناطق الخدمة والمأكولات علي ارتفاع (135) سم .
(4) مخارج الإضاءة علي الحوائط تحدد طبقا لطبيعة توزيع الإضاءة داخل كل وحدة بما يتفق و التنسيق الداخلي للمشروع و كذلك الأسقف أما بالنسبة للحمامات تكون المخارج علي الحوائط بارتفاع (190) سم .
(5) البرايز المركبة داخل الحمام تكون علي يمين الواقف أمام الحوض و تكون علي ارتفاع (160) سم و هي برايز الحلاقة و تقبل التشغيل علي (220) فولت و (110) فولت .
(6) لوحات التوزيع حافتها السفلي علي ارتفاع (150) سم (اللوحات الداخلية للمناطق أو الغرف) .
خ. وحدات الإضاءة :
تختلف الإضاءة من مكان إلي أخر طبقا لطبيعة استعمالات كل منطقة و عموما تقسم الوحدات طبقا للأتي:
(1) الأباليك و تستخدم طبقا لتوزيع المنسق الداخلي في مناطق غرف النوم و المطاعم .
(2) الأباجورات و اللامباديرات – و تستخدم طبقا لتوزيع المنسق الداخلي داخل مناطق غرف النوم و الصالونات و المكاتب الرئيسية .
(3) الاسبوت لايت توزع بمداخل غرف النوم و الممرات و الصالونات و لمناطق استقبال النزلاء .
(4) الفلورسنت – حمامات الغرف – و جميع مناطق الخدمة علي مستوي المشروع .
(5) فوت لايت – يثبت علي (قايمة الدرج) لإنارة السلم الموجود بمناطق مظلمة .
(6) كشافات المداخل الرئيسية أو الحدائق و حمام السباحة .
4- المصاعد و الروافع :
توجد عدة نوعيات من المصاعد لخدمة أغراض مختلفة وهي :
أ. مصاعد الركاب :
تحتسب السرعات وعدد الركاب و عدد الوقفات لكل دور و عدد الأشخاص المطلوب خدمتهم للأدوار و يتم إعداد غرفة الآلات أعلي المبني – أما الكبائن تزود بتليفون و سماعة للإذاعة الداخلية و إضاءة تكفي للكبينة بالإضافة إلي تجليد السقف و الجوانب بمادة ديكور أو مرآة طويلة أو لوحة فنية .. الخ و تهوية صناعية تغلق الأبواب إلكترونيا .
ب. مصاعد العفش :
يؤخذ في الاعتبار أحمال عفش النزلاء و مقاس مدخل الكابينة لدخول تريللا العفش و يزود بتليفون و إضاءة .
ت. مصاعد الخدمة :
يؤخذ في الاعتبار مقاس عربة خدمة الأكل – و تريللا البياضات و تروللي الخدمة العامة .. الخ .
*مكونات المصعد :
(1) الآلات و الأجهزة .
(2) لوحة توزيع .
(3) واير (حبال صلب للكبائن / و الأثقال) .
(4) الكبائن – مجهزة تجهيز كامل – تليفون / لوحة إرشاد / مفاتيح إضاءة / إضاءة ..الخ .
(5) الثقل .
(6) أبواب المصاعد وقفة عند كل دور وتكون الكابينة مستوية مع أرضية الدور ويستحسن أن تعمل إلكترونيا .
(7) مفتاح لكل دور للاستدعاء إلكترونيا .
(8) علامات تبين مكان الكابينة بالأدوار .
كما يمكن استخدام المصاعد الهيدروليكية و هي تخدم حتى خمسة أو ستة أدوار .و فكرته مثل الكوريك الرافع للسيارات .
و هي منتجات شركات متخصصة في صناعة وتركيب و تشغيل و صيانة المصاعد و كل ما يهمنا أن يعمل المصعد بطريقة آلية دون تدخل العمالة فيها و دون عطل يترتب عليه إرباك المنشأ السياحي بما له من فوائد كثيرة و خدمة للنزلاء و العملاء .
6- اليفط و إعلانات بالنيون أو بالإضاءة :
تحدد شركة الإدارة شعار المشروع و يسلم إلي المصمم المعماري مع الأخذ في الاعتبار أسلوب الخط – العربي و اللاتيني – و بناءا عليه يتولي المصمم دراسة مكان و حجم اليفط الخارجية بما يعطي التمييز لقرائه اليفط علي مسافات متباعدة . و كذلك تصميم اليفط الخارجية و نوعية الخامات و أسلوب الإضاءة . و يمكن استخدام أكثر من خامة لليفط .
أ. يفط علي الواجهة :
1- يفط علي الواجهة و تكون في الغالب من النيون المصنع للإضاءة بأنابيب توضح الشعار و الاسم و تتكون من :
• أنابيب من النيون المصنع طبقا لأشكال الحروف و الشعار .
• كإبل توصيله كهربائية خاصة .
• لوحة توزيع لليفط الخاصة بها مفاتيح للتحكم في الإنارة و الإطفاء .
2- يفط نحاسية و تضاء من الخلف .
3- يفط من البرسبكس (بلاستيك) و تضاء من الداخل .
علي أن يراعي في جميع الأحوال الابتعاد عن غرف النوم عند تثبيت الترانسات لعدم سماع صوت الذبذبات الذي يؤرق النزلاء و المقيمين بالغرف المجاورة للترانسات .
ب. يفط علي مدخل القرية أو مدخل الفندق .
ت. يفط إن أمكن علي مدخل كل منطقة .
التهوية الصناعية داخل مناطق
الخدمة و المطابخ
(1) يتم تهوية حمامات الغرف بالإضافة إلي المناطق الخاصة بالخدمة و الدورات العمومية و ذلك بتركيب مراوح طرد تؤدي إلي المناور أو خارج المبني و جميعها يجب أن تكون مناطق لا تنبعث منها روائح مأكولات أو خلافه .
(2) تهوية المطابخ و الأوفيسات من الهواء الساخن :
يتم تركيب مجموعة كاملة لسحب الهواء الساخن وهو عبارة عن برقع علوي يشكل بأشكال مختلفة و نوجز شرح للبرقع و المجاري الهوائية :
أ. برقع من الصلب الذي لا يصدأ .
ب. يراعي خلوه من الزوايا و الأطراف الحادة .
ت. يتكون البرقع من الأتي :
• يجهز كل برقع بمجري لتجميع الزيوت المتكاثفة الناتجة من عملية التبخر و ذلك لتصريفها بواسطة ماسورة قطر (4/3) بوصة كاملة بمحبس .
• يجهز كل برقع بوحدات الإضاءة الذاتية من النوع المضاد للأبخرة ولا يتأثر بالأحماض و الزيوت و الحرارة .
• يجهز كل برقع بمجموعة فلاتر للدهون و فلاتر عادية و يكون من النوع القابل للغسيل بسمك لا يقل عن (2) و يثبت جيدا في تجويف الصاج لبطن البرقع بحيث يمكن فكه بسهولة علي ألا تزيد سرعة الهواء علي سطح الفلتر عن (300) قدم / دقيقة و هي قطع تستهلك بسرعة و لابد من توافر قطع غيار كفي لسنة تشغيل أي (35%) من الكمية كاحتياطي .
ث. يم تعليق البرقع علي منسوب (3) متر من الأرضية .
ج. مجاري الهواء من الصاج المجلفن سمك (1.5) مم و الكيعان (2) مم علي ألا يقل نصف قطر الكوع من الداخل عن (1.5) مرة قطر الفرع الخاص به .
ح. تزود مجاري الهواء الأفقية بفتحات نظيفة ذات أغطية محكمة و ذلك كل (20) قدم علي الأكثر شرط أن تكون قبل أو بعد كل كوع .
خ. مراوح السحب من النوع الطارد المركزي و ذات سعة مناسبة تعمل علي حفظ استاتيكي مناسب طبقا للمسار المحدد بحيث لا تزيد السرعة عند مخرج المروحة عن (1800) قدم / دقيقة .
د. تزود المروحة بمحرك كهربي يتم قفل الحكة بواسطة مجوعة خفض سرعة مع مفتاح بدء الحركة أوتوماتيكي بريليهات علي أن يتم التشغيل من داخل المطبخ .
ذ. تكون مروحة السحب من النوع الذي يتحمل درجت الحرارة حتى درجة (600) ف .
ر. يزود كل برقع بوسيلة للوقاية من الاشتعال أوتوماتيكيا و يدويا .
*المراوح الطاردة المركزية:
(1) يجب أن تكون كل مروحة قادرة علي سحب كمية الهواء المطلوب سحبه بعد التغلب علي فقد الضغط الاستاتيكي خلال الأجزاء المختلفة التي تشتمل عليها مجموعة السحب و منها فلاتر التنقية – دنابر الموازنة – دنابر الحريق – مأخذ الهواء – مجاري … الخ .
(2) يجب أن يكون جسم المروحة من النوع القابل للدوران و مزود بباب كشف محكم و كاملا بمانعات اهتزاز من نوع جيد .
(3) يجب أن تكون المروحة متزنة استاتيكيا و ديناميكيا .
(4) يجب أن تكون جميع أجزاء المروحة المتصلة مباشرة بتيار الهواء المطرود من النوع المقاوم للشرارة كما يتم معالجة هذه الأجزاء بثلاث طبقات من مادة معتمدة مقاومة للرطوبة و الأحماض .
(5) يتم تركيب المروحة علي قاعدة معدنية بحيث يمكن التحكم في وضع المحرك و يجب أن تكون طاردات نقل الحركة من النوع المتغير بحيث يمكن التحكم في ضبط سرعة الدوران علي أن يتم اختيار طاردة نقل حركة لها قدرة تعادل (1.5) قدرة المحرك .
و يجب أن تشتمل مجموعة نقل الحركة علي حاجز واقي .
(6) يجب أن يكون محرك المروحة من النوع التأثيرى ذو القفص السنجابي و أن يكون عازل الملفات من النوع الذي لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة و أن يتحمل التشغيل بصفة مستمرة و يكون قادرا علي إدارة الأجزاء المتحركة بكفاءة زيادة الحمل الواقع عليها .
(7) يجب أن يكون المحركات مناسبة للجهد و التردد المنصوص علية بالمواصفات العالمية الكهربائية و أن تكون كاملة بالكونتاكتورو الأوثرلود .
(8) يجب أن تشمل كل مروحة أو مجموعة مراوح علي تابلوة للتشغيل و التوصيلات اللازمة المناسبة لشدة التيار المار بها .