يتم إعداد بيان لمنحنيات الأداء لجميع المراوح .

*المراوح المحورية :
(1) يجب أن تكون كل مروحة قادرة علي تحقيق كمية الهواء المطلوبة بعد لتغلب علي فقد الضغط الاستاتيكي بجميع الأجزاء المختلفة .
(2) يجب أن تكون المراوح من النوع الصامت و ألا يزيد مستوي الصوت الناتج عن تشغيلها عن (30) ديسبيل علي مسافة (5) قدم من المصدر .
(3) بالنسبة للمراوح المركبة بمجاري الهواء يجب أن تشمل علي عدد (2) مخفض للصوت قبل وبعد المروحة و يجب أن تركب المروحة علي مانعات اهتزاز من نوع جيد معتمد .
(4) يجب أن تكون جميع المحركات مناسبة للجهد و التردد و مطابقة للمواصفات العالمية للكهرباء و يجب ألا تزيد سرعة المحرك عن (700) لفة / دقيقة و يكون كاملا بجهاز التحكم في سرعة الدوران .
(5) يجب أن تكون المروحة المتزنة اساتيكيا و ديناميكيا و أن تكون الريش من النوع المتحرك .
(6) يجب أن يكون المحرك من النوع التأثيري و أن يكون عازل ملفات من النوع الذي لا يتأثر ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة و أن يتحمل التشغيل بصفة مستمرة دون زيادة في الحمل الواقع عليه .
(7) يجب أن تشمل كل مروحة أو مجموعة مراوح علي تابلوة للتشغيل و يكون كاملا بأجهزة الحماية و القياس و مفتاح التشغيل و التوصيلات الكهربائية اللازمة بقطاعات مناسبة لشدة التيار المار بها .
(8) يتم إعداد بيان بمنحنيات الأداء لجميع المراوح .

*تكييف الهواء :
عند دراسة أجهزة تكييف الهواء المركزي يجب تحديد المناطق المطلوب تكييفها و المناطق المطلوب تهويتها و في جميع الأحوال يقسم الفندق أو المشروع إذا كانت قرية سياحية أو خلافه إلي جزأين – جزء لأماكن تستقبل و تتعامل مع النزلاء و الأخر للخدمات و نوجز فيما يلي أمثلة لذلك .
1-الأماكن المطلوب لها تكييف :
(1) غرف النوم أو الشاليهات (يمكن فصلها في حالة تزويدها بوحدات مستقلة) .
(2) بهو المدخل و قاعة الاستقبال و الصالونات .
(3) كاونتر الاستقبال .
(4) المكاتب الأمامية .
(5) المطعم الرئيسي .
(6) الكافتيريا .
(7) البار .
(8) الصالونات و صالات الحفلات .
(9) المطاعم الرئيسية و الخاصة .
(10) الصالات و الصالونات متعددة الأغراض .
2-الأماكن المطلوب لها تهوية مركزية :
جميع مناطق الخدمة المطلوب تهويتها .

*نظم أجهزة التكييف الهواء المركزي :
نوجزها باختصار شديد (حيث أن مثل هذا الموضوع لا يهم كثيرا الفندقيين أو المعماريين و له تخصص منفصل لحساب طاقة الأجهزة و وحدات مناولة الهواء) و كل ما يهمنا أن تكون مسارات المواسير و الدكتات داخل مناور يسهل صيانتها و بالنسبة لأجهزة مناولة الهواء أن تكون مثبتة جيدا و لا تحدث صوتا و يمكن تغطيتها و الكشف عليها بسهولة لاصلاح أعطالها .
(1) وحدات مركزية لانتاج المياه المثلجة صيفا .
(2) مبدلات حرارية لتسخين المياه باستخدام البخار المتولد من أجهزة الغلايات .
(3) مجموعة طلمبات مياه مثلجة أو مياه ساخنة تدفع المياه المثلجة و الساخنة داخل شبكة مواسير صلبة معزولة تصل إلي جميع وحدات مناولة الهواء المنتشرة بالمبني .
(4) وحدات مناولة الهواء توزع علي مستوي الفندق داخل كل غرفة و داخل كل منطقة بما يسهل السيطرة عليها و التحكم فيها أو تتم حساباتها بمعرفة المتخصصين طبقا للسطح المطلوب تكييفه و كما سبق لنا و شرحنا أن كل ما يهمنا أن تكون مثبتة جيدا بحيث لا يصدر منها صوتا يقلق راحة النزلاء و المترددين علي هذه المناطق .
نسب تغير الهواء وتجديده بهواء نقي داخل مناطق الخدمة و هي نسب دولية يجب مراعتها .
• عنابر الغلايات تجدد كل (4)دقائق .
• غرف الأجهزة الهندسية و الورش تجدد كل (2)دقائق .
• عنبر المغسلة تجدد كل (3)دقائق .
• أماكن تغيير الملابس و اللوكرز تجدد كل (5)دقائق .
• دورات المياه الخاصة و العامة تجدد كل (5)دقائق .
• المخازن – عموم المخازن تجدد كل (8)دقائق .
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن تكون براقع سحب الأبخرة من المطابخ تطابق النسب العالمية المتعارف عليها.

*نظام أجهزة الوحدات المنفصلة – شباك :
في الغالب تركب في الأجهزة في القري السياحية بالشاليهات أو المباني المنفصلة عن المبني الرئيسي مثل سكن المديرين أو العاملين أو المكاتب … الخ .
و نلخص مهمة وحدات مناولة الهواء في الأتي :
(1) تنقية و ترشيح الهواء من الشوائب و الأتربة العالقة به بمرشحات .
(2) تبريد و نزع الرطوبة من الهواء الطب الساخن صيفا و كذلك تسخين الهواء و ترطيبه شتاء و يتم ذلك تلقائيا .
(3) توزيع الهواء المكيف من خلال شبكة من ممرات الهواء .
(4) سحب الهواء الراجع من الأماكن المكيفة .
*نظام التهوية :
يعتمد نظام التهوية علي الإمداد بالهواء النقي المرشح بواسطة مراوح مركزية من خلال ممرات الهواء يتم سحب الهواء بواسطة مراوح أخري سواء طاردة مركزية أو محورية .
*الغرض من تكييف الهواء و التهوية :
الغرض من تكييف الهواء و التهوية هو المحافظة علي الهواء النقي بما يتفق و أسس القواعد العلمية المعمول بها و المحافظة علي نسبة الحرارة و الرطوبة صيف و شتاءا .
يجب أن تحتفظ جميع الأماكن المكيفة بدرجات الحرارة و لرطوبة الآتية :
• صيفا 76 درجة ف بالترمومتر الجاف +2 .
-5 %رطوبة نسبة +5% .
• شتاء 72 درجة ف بالترمومتر الجاف +2 .
50% رطوبة نسبة +5% .
و في جميع المناطق و داخل الغرف يتم توزيع الهواء متعادلا ليعطي درجة حرارة و رطوبة كافية و مماثلة و دون حدوث أية تيارات داخلية و ألا تزيد سعة الهواء عن 50 قدم / دقيقة في مستوي التنفس .
يجب أن يجدد الهواء 5 قدم 3/ق لكل فرد أو 1.5 مرة في الساعة أيهما أكبر .
*مستوي الصوت :
يجب ألا يزيد مستوي الصوت الناتج عن الأجهزة داخل الأماكن المكيفة عن 35 ديسبيل مع مراعاة قياس مستوي الصوت بجهاز جنرال راديو للصوت علي شبكة 40 ديسبيل و ذلك علي بعد متر واحد من مخرج الهواء .
*الأجزاء الرئيسية لتكييف الهواء المركزي :
(1) وحدات التبريد المركزي من الطراز الترددي كاملة بالكباسات و المكثفات الهوائية و مبردات المياه و أجهزة التحكم و أجهزة قياس و جميع الملحقات و خلافه .
(2) المبادلات الحرارية و لوازمها للتدفئة .
(3) شبكات مواسير المياه المثلجة و المسخنة .
(4) طلمبات المياه المثلجة و طلمبات المياه المسخنة .
(5) مكيفات الهواء و السحب و الهواء الخارجي .
(6) شبكات مجاري الهواء و العزل و مخارج الهواء و موانع الصوت .
(7) أجهزة التحكم والوقاية .
(8) أجهزة القياس .

*المعالجة المناخية للمباني:
1-عام:
يراعي المصمم الظروف المناخية المختلفة المؤثرة بالموقع و مدي تأثيرها علي المباني في فصول السنة المختلفة و يستند المصمم علي تسجيل المعلومات المناخية المختلفة من درجات الحرارة وفروق الدرجات صباحا و ليلا و تأثير البيئة من ناتج الأتربة و عواصف الرمال و الرياح و الرطوبة و تأثير أشعة الشمس المباشرة و خلافه من مؤثرات مناخية .
و علي المصمم أن يذكر مدة تأثير تلك العوامل و المؤثرات المناخية علي مواد النهو و التشطيبات المختلفة للوصول إلي مستوي الراحة للإنسان سواء بالأماكن و الأبنية المغلقة أو الممرات المفتوحة و النصف مغطاة أو الأماكن العامة المفتوحة أو المغلقة لكي نضمن للرواد مناخ معتدلا صيفا و شتاءا .
2-العزل الحراري :
يجب مراعاة استخدام العزل الحراري في جميع الأسطح و الحوائط إذا تطلب ذلك للوصول إلى المعدلات المطلوبة .
الحريق و الوقاية منه

*غرفة الأجهزة بالإنذار بالحريق :
إعداد غرفة للإنذار بالحريق متصلة بشموع الاستشعار المثبتة بأسقف مناطق الفندق و هي شبكة كاملة تغطي جميع المناطق المغطاة بالمشروع . و تقسم اللوحة بحيث تبين مكان الحريق و ذلك بواسطة توصيلات تصل إلى غرفة أجهزة الإنذار بالحريق .علي يتم تشغيل جرس الإنذار بحيث لا يتوقف عن العمل إلا بعد زوال الحريق و التخلص من الأدخنة .
يمكن تجميع أكثر من غرفة في مكان واحد لتكون غرفة واحدة طبقا لحجم الأجهزة و طاقة المشروع و سوف نستعرض في شرح المناطق الواردة بالباب الثالث الخاص بالتجهيزات الفندقية توزيع الأجهزة علي مستوي المشروع و أن تكون هذه الغرف مكيفة لعدم إتلاف الأجهزة الإلكترونية .

*الحريق والوقاية منه:
عند إعداد التصميم المعماري يؤخذ في الاعتبار عمل سلالم هروب عند نهاية الطرقات و كذلك وضع التصميم المناسب بما يساعد علي الهروب و عدم حبس النزلاء نتيجة الأدخنة الناتجة من الحرائق أي أن كل يكون لها فتحتين مدخل رئيسي و باب هروب .
يصمم المبني بحيث يكون مشوار الهروب من أي نقطة واقعة في دور أو طابق ما إلي أقرب مخرج هروب لا تزيد عن (25)متر .
جدول يوضح مقاومة المباني للحرائق :
المنطقة الزمن الأدنى لمقاومة الأدخنة و اللهب و الحريق موضحا بالساعة
حوائط خارجية
أبواب و أرضيات حوائط داخلية
العيادة الطبية – المكاتب – الشاليهات – غرف النوم – قاعة الاحتفالات – المطعم و الكافتيريا و البار و بهو الفندق .. الخ 1 -
المخازن المختلفة 1 1
محطات و غرف الكهرباء و التكييف .. الخ 2 -
الأرضيات جميعها 1 -
حوائط حجرات غلايات المياه و ما في حكمها 1 -


*تركيبات وتوصيلات أجهزة الحريق :
يراعي أن ينفذ المصمم الاشتراطات العامة للحريق (مصلحة الدفاع المدني و الاشتراطات المذكورة هي المواصفات البريطانية (476) الباب (13.4) و نذكر فيما بعض ما يهمنا في الإنشاءات الفندقية .
(1) شبكة لمواسير الحريق .
(2) حنفية إطفاء حريق تركب علي الحائط (2.5) بوصة .
(3) دولاب صاج مجلفن سمك (8/1) بوصة بمقاس (1) م * (0.8) م و عمق (0.35) م و له باب من الزجاج (3) مم مكتوب عليه حريق باللغتين العربية و الأجنبية .
(4) خرطوم إطفاء بطول (30) م و له عدد (2) لاكور و (باشبوري) بطول (0.45) م و يركب الخرطوم و الباشبوري داخل الدولاب .
(5) حنفية إطفاء حريق تركب تحت الأرض (2.5) بوصة و لها لاكور عند الشقة لتركيب خراطيم رجال الإطفاء .
يؤخذ في الاعتبار عند التصميم المعماري أن يكون لكل منطقة باب للمدخل و باب للهروب أي مدخلين و في الأدوار المتكررة و مهم جدا إشارات بلوح إرشادية تبين سهم في اتجاه باب الهروب باللغتين العربية و الإنجليزية .
هذا بالإضافة إلي الأجهزة الخفيفة و هي عبارة عن
(1) جهاز بودرة لمقاومة الحريق – رغوي .
(2) جهاز لمقاومة احتراق الأسلاك و الكابلات الكهربائية .
(3) جهاز رغوي علي عجل كبير لاستخدامه بمناطق خدمة الفندق أو المشروع .
و يتبع النظام المعمول به دوليا هو نظام الإطفاء الذاتي كذلك نظام الإنذار بالحريق بما يكفل سلامة المنشأ من الحريق .
يركب جهاز الإنذار بالحريق و هو عبارة عن لوحة عمومية تركب بجوار السويتش مقسمة إلي مناطق الإنذار و جرس يظل يعمل حتى تلافي الحريق .

*تصنيف كواشف الحريق التلقائية:
1. تصنيف كواشف الحريق التلقائية من حيث استشعار ظواهر الحريق :
تصنف كواشف الحريق التلقائية من حيث ظاهرة الحريق التي تستشعرها إلي :
أ‌. كواشف حرارة .
ب‌. كواشف دخان .
ت‌. كواشف لهب .
2. تصنيف كواشف الحريق التلقائية من حيث نطاق العمل :
تصنف كواشف الحريق التلقائية من حيث نطاق العمل إلي :
أ‌. كواشف موضعية و في هذا النوع من الكواشف تكون أداة الاستشعار مركزة في موضوع معين .
ب‌. كواشف خطية و في هذا النوع من الكواشف يكون الاستشعار مستمرا علي طول مسار العين .
أولا: كواشف الحرارة :
تنقسم كواشف الحرارة إلي نوعين رئيسين من حيث نطاق العمل هما :
أ‌. كواشف الحرارة الموضعية : يتأثر كاشف الحرارة الموضعي بطبقة الهواء الساخن المجاورة له مباشرة.
ب‌. كواشف الحرارة الخطية : يتأثر كاشف الحرارة الخطي بطبقة الهواء الساخن المجاورة لأي جزء منه علي طول مساره .
* كلا نوعي كواشف الحرارة المذكوران سابقا ينقسم إلي نوعين رئيسين هما :
1. كاشف درجة الحرارة الثابتة : وهو يستشعر درجة الحرارة الثابتة المحددة .
2. كاشف معدل الارتفاع في درجة الحرارة :و هو يستشعر معدل الارتفاع السريع في درجة الحرارة.
* تصنف كواشف الحرارة من حيث قابليتها للرجوع إلي وضع التشغيل إثر كشفها عن حريق إلي :
1. كواشف غير قابلة للترجيع :و هي الكواشف التي تتلف فيها أداة الاستشعار إثر كشفها عن الحريق ، مثل كواشف الحرارة الموضعية