محطات و غرف الكهرباء و التكييف .. الخ 2 -
الأرضيات جميعها 1 -
حوائط حجرات غلايات المياه و ما في حكمها 1 -


*تركيبات وتوصيلات أجهزة الحريق :
يراعي أن ينفذ المصمم الاشتراطات العامة للحريق (مصلحة الدفاع المدني و الاشتراطات المذكورة هي المواصفات البريطانية (476) الباب (13.4) و نذكر فيما بعض ما يهمنا في الإنشاءات الفندقية .
(1) شبكة لمواسير الحريق .
(2) حنفية إطفاء حريق تركب علي الحائط (2.5) بوصة .
(3) دولاب صاج مجلفن سمك (8/1) بوصة بمقاس (1) م * (0.8) م و عمق (0.35) م و له باب من الزجاج (3) مم مكتوب عليه حريق باللغتين العربية و الأجنبية .
(4) خرطوم إطفاء بطول (30) م و له عدد (2) لاكور و (باشبوري) بطول (0.45) م و يركب الخرطوم و الباشبوري داخل الدولاب .
(5) حنفية إطفاء حريق تركب تحت الأرض (2.5) بوصة و لها لاكور عند الشقة لتركيب خراطيم رجال الإطفاء .
يؤخذ في الاعتبار عند التصميم المعماري أن يكون لكل منطقة باب للمدخل و باب للهروب أي مدخلين و في الأدوار المتكررة و مهم جدا إشارات بلوح إرشادية تبين سهم في اتجاه باب الهروب باللغتين العربية و الإنجليزية .
هذا بالإضافة إلي الأجهزة الخفيفة و هي عبارة عن
(1) جهاز بودرة لمقاومة الحريق – رغوي .
(2) جهاز لمقاومة احتراق الأسلاك و الكابلات الكهربائية .
(3) جهاز رغوي علي عجل كبير لاستخدامه بمناطق خدمة الفندق أو المشروع .
و يتبع النظام المعمول به دوليا هو نظام الإطفاء الذاتي كذلك نظام الإنذار بالحريق بما يكفل سلامة المنشأ من الحريق .
يركب جهاز الإنذار بالحريق و هو عبارة عن لوحة عمومية تركب بجوار السويتش مقسمة إلي مناطق الإنذار و جرس يظل يعمل حتى تلافي الحريق .

*تصنيف كواشف الحريق التلقائية:
1. تصنيف كواشف الحريق التلقائية من حيث استشعار ظواهر الحريق :
تصنف كواشف الحريق التلقائية من حيث ظاهرة الحريق التي تستشعرها إلي :
أ‌. كواشف حرارة .
ب‌. كواشف دخان .
ت‌. كواشف لهب .
2. تصنيف كواشف الحريق التلقائية من حيث نطاق العمل :
تصنف كواشف الحريق التلقائية من حيث نطاق العمل إلي :
أ‌. كواشف موضعية و في هذا النوع من الكواشف تكون أداة الاستشعار مركزة في موضوع معين .
ب‌. كواشف خطية و في هذا النوع من الكواشف يكون الاستشعار مستمرا علي طول مسار العين .
أولا: كواشف الحرارة :
تنقسم كواشف الحرارة إلي نوعين رئيسين من حيث نطاق العمل هما :
أ‌. كواشف الحرارة الموضعية : يتأثر كاشف الحرارة الموضعي بطبقة الهواء الساخن المجاورة له مباشرة.
ب‌. كواشف الحرارة الخطية : يتأثر كاشف الحرارة الخطي بطبقة الهواء الساخن المجاورة لأي جزء منه علي طول مساره .
* كلا نوعي كواشف الحرارة المذكوران سابقا ينقسم إلي نوعين رئيسين هما :
1. كاشف درجة الحرارة الثابتة : وهو يستشعر درجة الحرارة الثابتة المحددة .
2. كاشف معدل الارتفاع في درجة الحرارة :و هو يستشعر معدل الارتفاع السريع في درجة الحرارة.
* تصنف كواشف الحرارة من حيث قابليتها للرجوع إلي وضع التشغيل إثر كشفها عن حريق إلي :
1. كواشف غير قابلة للترجيع :و هي الكواشف التي تتلف فيها أداة الاستشعار إثر كشفها عن الحريق ، مثل كواشف الحرارة الموضعية التي تعمل بالوصلة المنصهرة .
2. كواشف قابلة للترجيع : و هي الكواشف التي لا تتلف فيها أداة الاستشعار إثر كشفها عن الحريق و تنقسم إلي نوعين :
• كواشف قابلة للترجيع يدويا : و يلزم فيها ترجيع الجهاز يدويا و ضبطه في وضع الاستعداد للتشغيل .
• كواشف ذاتية الترجيع : وهي تعود ذاتيا لوضعها قبل الكشف عن الحريق و تصبح في وضع الاستعداد للتشغيل دون تدخل بشري .
ثانيا: كواشف الدخان :
تنقسم كواشف الدخان من حيث نطاق العمل إلي نوعين هما :
أ‌. الكواشف الموضعية :
و تنقسم من حيث كيفية استشعار الدخان إلي الأنواع الآتية :
1. كواشف دخان أيونية : يعمل هذا النوع بتأين الهواء ويستجيب أكثر لجسيمات الدخان غير المرئية (أقل من ميكرون واحد) و التي تنتج عن الاحتراق المصحوب بلهب Flaming Combustion.
2. كواشف دخان بصرية : و يعمل هذا النوع بفعل الإعتام الناتج عن اعتراض الدخان لأشعة ضوئية مسلطة علي خلية كهروضوئية داخل الكاشف .
و يستجيب هذا النوع أكثر لجسيمات الدخان المرئية (أكثر من ميكرون واحد) مثل التي تنتج من الاحتراق المتوهج الغير مصحوب بلهب Smoldering Combustion .
3. كواشف دخان بالعينة الهوائية :و هي تعتمد علي سحب لعينات من الهواء من خلال أنابيب بها ثقوب في المنطقة المحمية التي يغطيها الكاشف ، والذي يقوم بتحليلها بحثا عن وجود الدخان فيها .
و يعتبر كل كاشف بمثابة كاشف موضعي من حيث تطبيق المتطلبات الخاصة بالمكان و المسافات البينية لكواشف الدخان الواردة .
ب‌. كاشف الدخان الخطي :
يعرف هذا النوع بكاشف الدخان ذو الحزمة الشعاعية و يعتمد تشغيل هذا النوع علي الإعتام الناتج عن اعتراض الدخان للحزمة الشعاعية .
ثالثا: كواشف اللهب :
تعتمد هذه الكواشف في كشفها للحريق علي استشعار الطاقة الإشعاعية المنبعثة من اللهب .
كواشف اللهب مناسبة للكشف عن الحرائق التي تتكون فيها ألسنة اللهب في المراحل الأولي للحريق كحرائق المواد القابلة للالتهاب .
تنقسم كواشف اللهب إلي نوعين رئيسين هما :
أ‌. كواشف الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من اللهب .
ب‌. كواشف الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من اللهب .
رابعا: الكواشف المزدوجة :
هي الكواشف التي تعتمد في عملها علي استشعار أكثر من ظاهرة من ظواهر الحريق ، مثل الكواشف التي تجمع بين استشعار الحرارة و استشعار الدخان و الكواشف التي تجمع بين طريقتين استشعار درجة الحرارة الثابتة و معدل الارتفاع في درجة الحرارة .


المتطلبات الفنية
لأنظمة الكشف و الإنذار عن الحريق

أسس اختيار و تركيب الكواشف :
(1) يتوقف اختير أنواع الكواشف علي نتائج دراسة العوامل الآتية :
أ‌. طبيعة المواد القابلة للاشتعال أو التجهيزات المطلوب حمايتها .
ب‌. طبيعة و ظروف الموقع المراد حمايته .
ت‌. خواص الكواشف و مدي ملاءمتها لمكان التركيب و مدي حساسيتها لظواهر الحريق المحتمل حدوثه ، و ذلك بهدف إعطاء إنذار مبكر قدر الإمكان .
(2) اختيار أنواع الكواشف يستلزم توافر الخبرة و التقدير السليم لكل العوامل المؤثرة بالموقع الماد حمايته ، و يختلف الاختيار طبقا لظروف كل حالة ، و قد يحتاج الأمر في بعض الحالات إلي استخدام أكثر من نوع واحد من الكواشف .
(3) يراعي في اختيار أنواع الكواشف تقليل احتمال صدور الإنذارات الكاذبة إلي أدني حد ممكن ، و علي سبيل المثال لا يجوز تركيب الكواشف التي تستشعر معدل ارتفاع في درجات الحرارة بالمواقع المعرضة لمتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة خلال تشغيلها العادي ، مثل المطابخ و غرف الغلايات ، و علي سبيل المثال أيضا فان كواشف اللهب التي تستشعر الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تعطي إنذارات كاذبة إذا ما تم تركيبها في مواقع تجري فيها عمليات اللحام بالكهرباء . أيضا كواشف الدخان تعد غير مناسبة لتأمين المواقع المخصصة للتدخين و المطابخ و ما شابه ذلك إذا كانت لها درجة حساسية عالية .
(4) لا يجوز تركيب كواشف تستشعر ظواهر حريق معينة إذا كانت هذه الظواهر تحدث في الموقع في الظروف العادية دون حروق .
(5) يراعي أن زمن الاستجابة يكون أطول للكواشف التي تعمل عند درجات حرارة ثابتة في الأماكن الباردة عنه في الأماكن الحارة ، نظرا للوقت اللازم لرفع درجة الحرارة للجو المحيط بالكاشف إلي درجة التشغيل ، بينما تستغرق الكواشف التي تستشعر معدلات الزيادة في درجة الحرارة نفس زمن الاستجابة للحريق سواء كان في الأماكن الباردة أو الحارة .
(6) يجب أن تكون الكواشف مناسبة للاستخدام في الغرض الذي ستركب لأجله طبقا لتعليمات الجهة الصانعة .

متطلبات عامة لتركيب الكواشف :
(1) يجب ن يشتمل الكاشف الموضعي أو قاعدته علي مبين يوضح حاله التشغيل العادي و حالة الاستجابة للمؤثر .
(2) بالنسبة للكواشف الموضوعة في مجاري التهوية و التكييف أو في الأماكن غير الظاهرة ،يجب أن يكون المبين منفصلا عن الكاشف و موضوعا في أقرب مكان ظاهر و موضحا بلافتة مثبتة علي الحائط أو السقف ،يجب أن تكون هذه الكواشف مركبه بطريقة يسهل معها إجراء الصيانة الدورية .
(3) بالنسبة للكواشف التي تركب بالأماكن التي تكون في متناول أيدي الأفراد ،فيجب أن تتوافر لها وسيلة تثبيت خاصة بحيث لا يمكن نزعها بمعرفة غير المتخصصين .
(4) يجب أن تثبت الكواشف جيدا دون الارتكاز علي التوصيلات .كما لا يجوز غائرة .
(5) يجب أن تركب الكواشف طبقا للاشتراطات و تعليمات التركيب الصادة عن الجهة الصانعة .
(6) لا يجوز تركيب الكواشف إلا بعد الانتهاء من التشطيبات الداخلية للمبني و ذلك ما لم تكون من الأنواع المحمية ضد الأتربة و المواد الغريبة .
(7) يجب أن تكون أماكن تركيب الكواشف محددة علي الرسومات التصميمية و التنفيذية للنظام .
(8) تحدد المسافات البينية للكواشف طبقا للتعليمات الصادرة من الجهة الصانعة بشط ألا تزيد عن الحدود القصوى الموضحة في هذا الجزء من الكود ، و تسمي المسافة البينية المحددة في تعليمات الجهة الصانعة بالمسافة البينية الموصوفة للكاشف . كما تسمي مسافة تباعد الكواشف عن الحوائط و المحددة في تعليمات الجهة الصانعة بمسافة تباعد الموصوفة .
(9) و يمكن تخفيض المسافات الموصوفة للكواشف بهدف تحقيق أي من الأغراض الآتية :
أ‌. اختصار زمن الاستجابة .
ب‌. استجابة الكاشف لحرائق أصغر .
ت‌. التوافق مع الشكل الهندسي للموقع المطلوب حمايته .
ث‌. اعتبارات خاصة مثل حركة التيارات الهوائية أو وجود موانع أخري .
(10) في حلة الحاجة إلي تغطية مبني بالكامل بنظام الكشف عن الحريق فيجب تركيب الكواشف في جميع الغرف و المخازن و أنفاق الكابلات و الأماكن التي فوق الأسقف المعلقة و أسفل الأرضيات المرفوعة Raised Floors كالمستخدمة في غرفة الحواسب الآلية . و تستثني الأماكن التي فوق الأسقف المعلقة من وضع الكواشف بها إذا كانت لا تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال و كان السقف المعلق مقاما و مركبا كسقف مقاوم للحريق أو إذا كان ارتفاع الفراغ الواقع بين السقف الإنشائي و السقف المعلق لا يزيد عن (10) سم .
(11) تعامل الأماكن التي فوق الأسقف المعلقة و التي تحت الأرضيات المرفوعة كغرف منفصلة و يتم تحديد المسافة البينية بين الكواشف طبقا لطبيعة الأسقف بالكيفية الموضحة في البنود التالية الخاصة بمتطلبات تركيب الكواشف بأنواعها المختلفة . و يراعي أن تركب الكواشف بحيث تكون في الوضع الطبيعي لها الذي اختبرت فيه .

المتطلبات الخاصة بتركيب كواشف الحرارة :
(1) يجب أن يراعي في تركيب الكواشف الحرارة و حركة التيارات الهوائية داخل المبني حيث أن مواجهة الكواشف لتيارات الهواء المتجددة تقلل من استجابتها نتيجة لتبدد الحرارة و قد يستلزم الأمر تركيب كواشف إضافية في الأماكن التي يتجدد فيها الهواء أكثر من أربع مرات في الساعة و لا يجوز تركيب الكواشف في ملتقى الهواء المندفع من أنظمة التهوية و التكييف و بصفة عامة يجب ألا تقل المسافة بين الكاشف و مخرج الهواء عن (1) متر .
(2) يجب أن يؤخذ في الاعتبار في توزيع كواشف الحرارة أن سرعة استجابة الكاشف تزداد كلما كان أقرب إلي مصدر الحريق و بناء علي ذلك يجب علي المصمم النظام في حالة استخدامه لكواشف الحرارة أن يضع في الاعتبار حجم الحريق المحتمل و كمية الحرارة التي يمكن أن تتكون قبل صدور الإنذار .
(3) كواشف الحرارة التي تعمل عند درجات الحرارة المحددة يجب ألا تقل درجة حرارة تشغيلها عن درجة الحرارة العادية للمكان المطلوب حمايته + (14) درجة مئوية و لا تزيد عن درجة الحرارة العادية للمكان المطلوب حمايته + (28) درجة مئوية .
(4) يجب ألا يزيد ارتفاع كواشف الحرارة عن (9) م من الأرضية في الأجواء المتوسطة و لا عن (6) متر في الأجواء ذات درجات حرارة مرتفعة إلا إذا نصت تعليمات الجهة الصانعة علي ارتفاعات أكبر .
(5) يجب أن تكون الكواشف متوافقة مع نوع النظام و مع لوحة البيان و التحكم .
(6) يجب أن تركب كواشف الحرارة الموضوعية بحيث تتباعد أداة الاستشعار عن السقف بمسافة لا تزيد عن (50) مم .
(7) يجب توضيح درجة حرارة تشغيل كواشف الحرارة بمستندات التصميم .
(8) تركب كواشف الحرارة الموضوعية تحت الأسقف بحيث تكون بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن (10) سم كما يمكن تركيبها علي الحوائط بحيث تكون بعيدة عن السقف بمسافة تتراوح بين (10 – 30) سم وفي جميع الأحوال يجب الرجوع إلي تعليمات الجهة الصانعة .
(9) يمكن زيادة المسافات البينية للكواشف الموضوعية في الأماكن ذات المسقط الأفقي غير المنتظم و الممرات التي لا يزيد عرضها عن (5) متر بشرط ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المساحة المحمية و بين أقرب كاشف عن (70%) من المسافة البينية الموصوفة .
(10) تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت الأسقف الأفقية المستوية :
أ‌. يجب ألا تزيد المسافة البينية لكواشف الحرارة الموضعية عن (7) متر ، و لا تزيد المسافة الأفقية بين أي نقطة في المساحة المحمية و بين أقرب كاشف عن (5.3) متر ، و في جميع الأحوال يجب الرجوع إلي تعليمات الجهة الصانعة .
ب‌. في حالة وجود قواطيع غير كاملة ، بحيث كان السقف يرتفع عنها بمسافة لا تزيد عن (45) سم ، فيجب دراسة كل حيز بين القواطيع بصورة منفصلة .
(11) تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت الأسقف المائلة المستوية :
أ‌. بالنسبة للأسقف المائلة في اتجاه واحد ، يتم توزيع الكواشف علي المساحة المسقطة أفقيا للسقف.
ب‌. إذا كان ميل السقف أكبر من (8:1) فيكون تركيب الكاشف الأقرب للقمة علي بعد أفقي لا يزيد عن (90) سم للقمة .
ت‌. الأسقف التي لا يزيد ميلها عن (4%) تعامل علي أنها أفقية .
ث‌. بالنسبة للأسقف المثلثية (ذات الضلعين المائلين) ، يتم توزيع الكواشف الموضعية علي المساحة المسقطة أفقيا للسقف مع مراعاة أن يكون تركيب كواشف القمة في نطاق حيز محصور بين القمة و بين خط أفقي يتقاطع مع كل من الضلعين المائلين عند بعد أفقي لا يزيد عن (90) سم من القمة .
(12) بالنسبة للأسقف المحمولة علي كمرات خرسانية مسلحة فتعامل كأسقف مستوية إذا كان سقوط الكمرات أسفل السقف عن ذلك و بما لا يجاوز (45) سم فيجب ألا يزيد التباعد بين الكواشف و الكمرات عن ثلثي مسافة التباعد الموصوفة أما إذا زاد سقوط الكمرات أسفل السقف عن (45) سم فيجب اعتبار كل مساحة محصورة بين الكمرات كمساحة حماية منفصلة .
(13) تركيب كواشف الحرارة الموضعية تحت الأسقف المرتفعة إذا كانت الأسقف مرتفعة أكثر من (3) م عن الأرضية فيجب تخفيض المسافة البينية للكواشف بحيث تساوي نسبة مئوية من المسافة البينية الموصوفة وفقا للجدول التالي:
ارتفاع السقف بالمتر النسبة المئوية من المسافات البينية الموصوفة

تاريخ هذه المشاركة : 21-02-2012