متطلبات تركيب كواشف الحرارة الخطية :
(1) يجب أن ركب كواشف للحرارة الخطية طبقا لتعليمات الجهة الصانعة للكاشف حيث تختلف طريقة التركيب بحسب نوع الكاشف المستخدم و المسافة و المحتويات المراد حمايتها .
متطلبات خاصة بتركيب كواشف دخان وضعية :
(1) يجب أن يراعي في تركيب كواشف الدخان حركة التيارات الهواء المتجددة تقلل من استجاباتها نتيجة لتبدد الدخان و قد يستلزم الأمر تركيب كواشف إضافية في الأماكن التي يتجدد فيها الهواء أكثر من أربع مرات في الساعة و لا يجوز تركيب الكواشف في ملتقى الهواء المندفع من أنظمة التهوية والتكييف و بصفة عامة يجب ألا تقل المسافة بين الكاشف و مخرج الهواء عن (1) متر .
(2) يجب أن يؤخذ في الاعتبار في توزيع كواشف الدخان الآتي :
أ. تزداد سرعة استجابة الكاشف كلما كان أقرب إلي الحريق .
ب. كلما زاد ارتفاع السقف كلما زاد حجم الحريق المؤثر الذي يمكن أن يتسبب في تشغيل كاشف معين في زمن معين فمن وجهة النظر هذه يجب علي المصمم الذي يلجأ إلي استخدام كواشف الدخان أن يضع في الاعتبار حجم الحريق المحتمل و كميات الدخان التي يمكن أن تتكون قبل صدور الإنذار .
(3) تركب كواشف الدخان بحيث تتباعد أداة الاستشعار عن السقف بمسافة لا تقل عن (2.5) سم و لا تزيد عن (60) سم .
(4) تركب كواشف الدخان تحت الأسقف بحيث تكون بعيدة عن الحوائط بمسافة لا تقل عن(10) سم .